Vibrofix

Проблема с мансардным потолком.

Кімнати прослуховування, домашні кінотеатри, студії звукозапису, концертні зали, клуби, спортивні споруди, конференц-зали тощо. Звукопоглинальні матеріали, акустичні дифузори, бастрапи

Проблема с мансардным потолком.

Postby Юрек » 13 Mar 2011, 21:47

Двухуровневая квартира. Второй этаж - мансарда, сильно скошенные потолки, обшитые гипсокартоном. Еще не штукатурены, частично гипсокартон снят - тянули за ним кабеля. Так что демонтаж гипсокартона возможен без потерь.
Проблема заключается в том, что при легком хлопке ладонью по гипсокартону слышен длительный - 1-2 секунды среднечастотный гул, затухание которого очень медленное, а потом - звук внезапно обрывающийся. При "ревизии" под гипсокартоном - металлические профили, которые прикреплены металлическими "бабочками" к деревянным балкам, за которыми - паробарьер, а делее рыхлая менеральная вата. Крыша покрыта металлочерепицей. По всей видимости, гудят именно металлопрофили с гипсокартоном. При постукивании по самому профилю - подобный гул, но на несколько более высокой частоте. Мысли вслух - может между паробарьером и гипсокартоном проложить Acoustic Wool Concept в притык к металлопрофилям? За одно и несколько увеличит шумоизоляцию от крыши, хотя, как я понимаю, и незначительно.

Что посоветуете?

P.S. И еще вопрос. При применении базальтого волокна Acoustic Wool в каких случаях лучше применять покрытое с одной стороны стеклотканью, а в каких достаточно обычного. Хватит ли для предтвращения емисии базальтовых волокон гипсокартона, критичны ли при отделке в нем отверстия, например для установления осветительного оборудования и розеток?
Юрек
 
Posts: 11
Joined: 22 Feb 2011, 13:06

Re: Проблема с мансардным потолком.

Postby Андрей Смирнов » 13 Mar 2011, 22:08

Привет,
дистанционно очень трудно оценить причины возникновения гула, их может быть несколько: дребезг металлических профилей, нарушение монтажа, пустое незадемпфированное акустической ватой пространство каркаса потолка, один слой ГКЛ вместо двух и т.п.
Дребезг профилей устраняется с помощью самоклеющейся ленты из синтетического каучука, гул от листов ГКЛ снижается дополнительным листом ГКЛ или наклеиванием на ГКЛ вязкоэластичной мембраны и заполнением каркаса потолка звукопоглощающим материалом.

Плиты AcousticWool без стеклохолста вполне применимы для каркасных гипсокартонных конструкций.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Проблема с мансардным потолком.

Postby Юрек » 13 Mar 2011, 22:38

Андрей Смирнов wrote:Привет,
дистанционно очень трудно оценить причины возникновения гула, их может быть несколько: дребезг металлических профилей, нарушение монтажа, пустое незадемпфированное акустической ватой пространство каркаса потолка, один слой ГКЛ вместо двух и т.п.
Дребезг профилей устраняется с помощью самоклеющейся ленты из синтетического каучука, гул от листов ГКЛ снижается дополнительным листом ГКЛ или наклеиванием на ГКЛ вязкоэластичной мембраны и заполнением каркаса потолка звукопоглощающим материалом.

Плиты AcousticWool без стеклохолста вполне применимы для каркасных гипсокартонных конструкций.


Доброго времени суток, Андрей! Спасибо за оперативный и содержательный ответ.
1. Лента из синтетического каучука должна клеиться на все профили или только на те, которые прилегают к вертикальным стенам?
2. Вязкоэластичная мембрана - это что, например? Что можете посоветовать из представляемой у Вас продукции?
3. Каркас заполню Ак.Вул.-Концептом.
4. Все же, в каких именно случаях стоит применять Ак.Вул с покрытием стеклотканью? Объясню причину интереса. В углы гостинной решил смонтировать угловые басс-поглотители. Если нарезать листы Ак.Вул треугольником и уложить столбиком, спектр поглощения расшириться вниз, что весьма неплохо. Комната 4.67х5.7х2.75м, соответственно неприятности должны ожидать в диапазоне от 30Гц до 200Гц по грубым прикидкам. Закрывать такие поглотители перфорированным ГКЛ Кнауф мне показалось не лучший вариант, поскольку ВЧ и СЧ-отражения от углов будут фактически направлены в зону прослушивания. Более интересним вариантом мне показалось обтягивание угловых поглотителей тканью. Но хватит ли, например, ткани Care для предотвращения емисии базальтовых волокон? Чтоит ли в этом случае по поверхности поглотителя, обращенной в комнату разместить Ак.Вул с стеклотканным покрытием, а также, необходимо ли заделывать чем-либо швы между такими плитами?
Юрек
 
Posts: 11
Joined: 22 Feb 2011, 13:06

Re: Проблема с мансардным потолком.

Postby Андрей Смирнов » 14 Mar 2011, 00:03

Лента из синтетического каучука должна клеиться на соединения профилей, для исключения дребезга
Вязкоэластичная мембрана это, например, Tecsound
Для угловых поглотителей AcousticWool Concept или Perfect не совсем подходят. Необходим более плотный материал, например, базальтовые плиты плотностью 90-120 кг/куб.м. Эта тема неоднократно здесь обсуждалась.
Базальтовые плиты сначала необходимо обтянуть звукопрозрачной тканью Лутрасил и только затем декоративной акустической тканью Cara. Швы между плитами заделывать никак не требуется.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Акустика приміщень

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests