Vibrofix

Акустический потолок с использованием HERAKUSTIK

Кімнати прослуховування, домашні кінотеатри, студії звукозапису, концертні зали, клуби, спортивні споруди, конференц-зали тощо. Звукопоглинальні матеріали, акустичні дифузори, бастрапи

Акустический потолок с использованием HERAKUSTIK

Postby Dr.Sound » 10 May 2011, 10:52

Андрей, добрый день.
В акустическом оформлении своей КдП планирую использовать панели HERAKUSTIK. Как я уже писал, комната чрезмерно "живая" 5,65 х 3,95 х 3,3 м. с относительно небольшим фондом широкополосного звукопоглощения.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Насколько рациональным в акустическом аспекте будет использование HERAKUSTIK по всей площади потолка (с относом 40 см. + 10 см. AcousticWool Concept 54 кг/куб.м) помимо площадок первых отражений (для их обработки планирую применить "сэндвич": Ecophon Harmony VA-15 + ППГ 3 тип перфорации "С" + 10 см. AcousticWool Concept 54 кг/куб.м) ? Существует ли в данном случае риск "переглушить" комнату?
2. Что более предпочтительно для использования в данной конструкции AcousticWool Concept 54 кг/куб.м или Шуманет БМ с меньшей плотностью ?
3. Поскольку панели HERAKUSTIK имеют достаточно большую массу, возникают ли дополнительные требования к монтажу стандартной подвесной модульной системы AMF ?
4. Насколько оправдано применение именно в данной конструкции креплений Vibrofix ?
5. Насколько изменятся акустические характеристики материала при его окраске ? И какой тип красочного покрытия более предпочтителен ?
6. И, наконец, вопрос о том, где (желательно поближе к Луганску) и по какой цене можно приобрести панели HERAKUSTIK ? На Вашем сайте Acoustic.ua такой информации почему-то не нашёл.
Dr.Sound (Doctor-Sound.com.ru)
User avatar
Dr.Sound
 
Posts: 332
Joined: 29 Aug 2010, 18:30

Re: Акустический потолок с использованием HERAKUSTIK

Postby Андрей Смирнов » 10 May 2011, 21:21

1. комната будет полностью переглушена
2. в обоих случаях см. П.1
3. необходимо следовать рекомендациям производителя подвесной системы или применять для панелей Heradesign собственную подвесную систему, например, на основе деревянного каркаса
4. применение в данной конструкции креплений Vibrofix не обязательно
5. если рельеф не будет залит краской, то поглощение практически не изменится, лишь на ВЧ КЗП немного снизится. Краска может применяться любая тонкопленочная.
6. мы можем доставить панели Heradesign в Луганск, например, с помощью "Новой Почты", цены на сайте acoustic.ua
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Акустика приміщень

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests