Alexsandr991 писал(а):Да может и так до нормативов дотягивают. Но слышимость с перекрытия ужас. Это я в плане ударного шума.
Часто - при изготовлении плавающих стяжек имеют место несколько важных нарушения строительных правил , увеличивающих уровни ударного шума в нижних помещениях в сравнении с проектируемыми (расчетным)
А) Не заводят "корытцем "вспененку на ВСЕ стены - так , чтобы стяжку и с торцов по всем(!) стенам отделял слой упругий .То есть -недопустимый мостик звуковой -жесткая связь , которая значимо уменьшает результативность плавающих стяжек .
Б) Заводят на все стены -, но....после -при отделке - заделывают-заливают этот стык бетоном, шпаклевкй , иными жесткими смесями ( или -жестко соединяют стяжку и стены жесткими( деревянными) плинтусами .
В) Допускают отсутствие прочной и непрерывной гидроизоляционной плоскости под заливаемой стяжкой ( нет перехлеста отдельных листов вспененки -или -перехлест есть -но он мал -и раствор затек в промежуток - и -далее- на соседскую плиту потолка - образуя недопустимый по СП и СНиП( и ДБН) звуковой мостик
Г) По попадающимся мне иногда результатам расчетов (или (и)-измерений(?)) некоторых
5-мм материалов вспененных ( не всех -мне попадались данные некоторых марок полифомом (торговые названия разные - в т.ч и троцеллен ))- , такой конструктив (с тонкой прокладкой с высоким Един - особо -с тонкой -всего-навсего 4-6 см стяжкой М250-М300 по тонким 5-мм прокладкам -
тем более с облегченными(!)(керамзитные , пенобетонные, полистиролбетонные) )
не всегда даст даже минимум нормативный ( выше -о подвиде 5-мм вспененки с динамическим модулем упругости
выше(!) 0.5 МПа) ( поэтому и добросовестные застройщики чаще всего применяют
НЕ менее чем 8-мм вспененный материал ( с таким и под НЕоблегченными стяжками -резонансная частота меньше у конструктива и минимум (верхний порог) 60 дБ Lnw часто.....
по меньшей мере -расчетно(!!) -гарантированно обеспечен .
Д) Частый косяк -перехелест соседних слоев вспененки сделали, на стены -завели , скотчем гидроустойчивым перехлесты перекрыли-склеили , но....сквозь вспененку трубы отопления и гофры электрики присоединили
жесткими(!!) хомутами к потолочной плите соседей И эти жесткие связи -вместе с трубами и гофрой -заливают стяжкой ..Опять -резко снижающий показатели Lnw жесткий мостик -и не один ..
Возможно -если в вашем доме слышны даже обычные шаги сверху -то один из косячков выше в верхней квартире ..
( Напоминание -конструктив с стяжками 4-7 см М250-М300 по
4-8 мм вспеннкам т
иповым(!)( и -с Един ,естествено, менее 0.5 МПа ) не рассчитан на уменьшение до неслышимости интенсивных(!) ударных звуков -типа , бега ребенка . Особенно -при массе легкоизлучающих стен и перегородок у вас в квартире -пено-газобетоны, ПГП, гипсолит, ненесущие панели ж/б 8 с м , четверть(на ребро) и даже полкирпича( даже -красных полнотелых), Такие ударные воздействия высокой интенсивности
для их снижения заметного ребуют конструктивов с Lnw более 30-34 дБ - например, стяжек М300 8-см по 4-см ватам с малым Един.. Это не раз описано подробно на данном отличном форуме Андрея..
Удачи в уменьшении проблем и улучшении шумового комфорта