В приложенных таблицах можно найти коэффициенты звукопоглощения некоторых строительных и отделочных мтериалов.
Данные можно использовать для грубой оценки фонда звукопоглощения в помещениях различного назначения.
Lev писал(а):Добрый вечер и хороших всем праздников!
Позвольте извиниться, что слишком издалека задал вопрос, зато теперь точно знаю какой материал нужно использовать для борьбы с грызунами .
А узнать хотелось вот что.
1. Имеется двойной ЗИ каркас (смесь ГКЛ, гидроизола и ГВЛ) общей глубиной 160-180мм. В него напрашиваются три, если не четыре слоя ваты. Нужно ли применять "принцип разнообразия слоёв" используя зв. поглощающую вату с разными характеристиками, разных производителей? (Кстати признаюсь, что при известном качестве ваших предложений по вате, мне все слои не потянуть просто по цене). И если слои могут (и должны быть разными), что можете посоветовать в качестве аналогов? (Акустик батс, лайт батс, изовер звукозащита - без рекламы ест-но)?
2. Нужно ли между двумя каркасами оставлять один сантиметр воздуха (в альбоме инженерных решений мне показалось есть такой зазор) или можно сжать все четыре слоя ваты, велика-ли будет разница ?
3. И последнее: конструкция каркасов сделана таким образом, что после их монтажа, вертикальные опоры ((то что обычно делают из профиля, у меня сделано из дерева)) есть возможность просто удалить. Т.е. листы ГКЛ/ГВЛ будут иметь достаточную жёсткость в плане функциональности перегородок, но их способность прогибаться под действием звуковой волны увеличится. И это, возможно даст положительный эффект в зв. поглощении НЧ. Что скажете? Укого какой по этим вопросам есть опыт? Заранее благодарен.
4. Всегда заполняйте воздушные полости в двойных ограждениях и каркасных перегородках звукопоглощающим материалом. Даже если обе стороны перегородки механически развязаны, существует упругая связь через воздушный промежуток. Возникает колебательная система «масса-пружина-масса» (МПМ) со своей резонансной частотой, на которой наблюдается снижение звукоизоляции ограждения. Влияние этого нежелательного явления можно значительно снизить, заполнив воздушный промежуток специальной акустической минеральной ватой (не произвольным утеплителем!). Это приводит к снижению резонансной частоты системы МПМ и увеличению звукоизоляции на НЧ. Если стоит задача изолировать только бытовые шумы (средние частоты), то в целях экономии можно заполнить воздушный промежуток акустической минеральной ватой на 50-60%
khzanor писал(а):Добрый день!
Есть данные по звукопоглощению деревянных жалюзи на окнах?
Жалюзи из ламелей 25 и 50 мм шириной и 3 мм толщиной.
материалы бамбук и дерево.
Хотя бы примерно..
Спасибо
Вернуться в Акустические материалы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2