Здравствуйте.
Сейчас много кто убирает старые советские лаги и заливает вместо них 5-6 см стяжку. Далее тонкая подложка и ламинат. Нижние соседи часто после этого "евроремонта" отмечают повышенную слышимость от шагов и тп.
Вопрос - как уже после заливки стяжки хоть как то улучшить дело по ударному шуму? Я имею ввиду сборные стяжки Кнауф, тк лаги будут уже слишком высоки.
С самими сборными стяжками более менее понятно, не понятно что лучше всего выбрать под них в качестве эффективного упругого слоя.
Вата 20мм выглядит самым многообещающим решением, но создает некое ощущение зыбкости пола и требует укладки 40-50мм слоя ГВЛ чтоб было более менее стабильно без прогибов. При этом немцы вроде Формацел советуют ваты плотностью 150кг/м3, которые в тонких величинах есть в РФ только в виде ТЗИ.
Еще немцы кроме ват используют под ГВЛ плиты ДВП типа Стейко, Гутекс и тп 150-250 плотности. Что выглядит довольно жестким и малоэффективным в 10-20мм.
Есть еще подложки из полиэфира типа Акуфлекс 4мм, которые дают меньше 20Дб прибавки.
Как я понимаю, когда дело касается тонких подложек, Саундмодератор сторонник подложек из сшитого пенополиэтилена. Но будет ли использование 10мм подложки типа Пенолон в системе сборной стяжки из 20-30мм ГВЛ Кнауф весом 25-35 кг/м2 более логичным чем полиэфир и двп? Я понимаю, что наливная стяжка лучше, но тут вопрос именно про сухое строительство и жилые квартиры.
Какая схема сборного пола +-30мм на Ваш взгляд будет более эффективна, если не принимать во внимание мин вату? Есть ли какие либо исследования на тему сколько даст ППЭ под гвл стяжкой?