Итак, что имеем - Питер, башня , монолитный каркас, внешние стены газоблок, внутренние перегородки пазогребень 80мм полнотелый.
Ввиду скотской звукоизоляции , решил узнать что же лежит у меня под стяжкой, а соответственно и у соседей. В переписке с застройщиком узнал что мой пирог пола это -монолитная плита (160мм) + Стенофон 290 (8мм) + стяжка армированная фиброволокном. По периметру демпферная лента.
Стенофон 290 это - НПЭ(газовспененый, несшитый) полиэтилен.
Описание с сайта : " Стенофон 290. Это рулонный материал на основе экструзионного вспененного полиэтилена плотностью 35 кг/м3- 40 кг/м3. Структура имеет равномерную мелкоячеистую структуру с закрытой порой. Цвет материала — СИНИЙ. Благодаря специальному вспенивателю и повышенной плотности материал приобретает уникальные физико-механические, теплофизические и акустические свойства.«СТЕНОФОН 290» — уникальный материал по своим акустическим свойствам, что делает его не заменимым при производстве «плавающих стяжек» в строительстве жилых и производственных помещений.
Плотность, кг/м3 - 35-40
Динамический модуль упругости Еа, Мпа - 0,26-0,40
Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб - 23-24
"
Запрашивал сертификат испытаний, предоставить отказались, тк типа работают только с юридическими лицами. Контора находится в Лен области, поэтому удобна Питерскому застройщику.
Стенофон 290 бывает - 5мм, 8мм, 10мм толщиной
Демпферная лента той же конторы - 50 и 100мм шириной.
В итоге решил раздолбить часть стяжки для натурных , так сказать, испытаний. Обнаружил довольно странную картину - Демпферная лента шириной 50мм, при этом стяжка 70мм ! Лента как бы выше, а между подложкой и лентой зазор.
Но самое интересно выяснил после замера толщины подложки - она оказалась толщиной всего 30 мм !!!!!! То есть с 80 мм Стенофон290 за 10 лет сдулся до 30мм. Почти в 3 раза! Может конечно застройщик обманул и использовал более тонкую подложку, но все равно Стенофон290 это минимум 5мм, а не 3.
По моему это наглядно показывает что несшитый полиэтилен применять в качестве упругого слоя под стяжками нельзя. Это конечно наверно лучше чем ничего, но у меня вопрос - эти остаточные 3мм вообще хоть что то дают в плане звукоизоляции ? Сколько примерно в Дб ? По ощущения почти ничего.