TpcAlam » 09 сен 2021, 22:10
Здравствуйте, Андрей. Подходит время собирать ГКЛ конструкции. При подробном (насколько мог) анализе будущих действий задался целым рядом вопросов...
1. Ранее Вы писали про использование более тонкой ленты в ненагруженных узлах конструкций. В итоге....на этапе возведения перегородок я решил, что на вертикальных участках (на границах с оштукатуренными стенами) буду использовать изолон толщиной 5мм, а на горизонтальных участках (под и над перегородкой, на границе с плитами) буду использовать изолон толщиной 10мм. Дело в том, что стена идеально ровная, а плиты - нет. Такое решение, как мне кажется, позволит уменьшить расход герметика при герметизации.
2. Вертикальные участки на границе с оштукатеренными стенами. Если ширина изолона (изолон толщиной 5 мм) будет, например, 115мм, при толщине ГКЛ перегородки 125мм, получим, что изолон окажется утопленным относительно второго листа ГКЛ (чистовой наружной плоскости перегородки) примерно на 5 мм с каждой стороны. Полученные 5мм - это глубина герметизируемого впоследствии шва. Толщина же этого герметизируемого шва - это тощлина самого изолона, то есть тоже 5 мм. Если при креплении ГКЛ прижать его к изолону (то есть сместить лист немного в сторону стены) таким образом, чтобы сжать немного сам изолон (уменьшить его толщину с первоначальной 5мм до, например, 2-3мм), то, как я понимаю, ничего негативного в плане ЗИ не произойдет. В целом будет только лучше для последующей герметизации, так как размер шва будет уменьшен. Так можно делать? Тут, главное, полностью не сжать сам изолон, чтобы ГКЛ не касался стены, да и потом тонкую щель очень трудно будет замазать герметиком. То же самое, планирую делать и на горизонтальных участках (на границах с плитами), только изолон будет толщиной 10мм.
3. Если по п.2 так можно делать, то есть ли необходимость вообще герметизировать сжатый изолон? Ранее читал, что ГКЛ перегородка должна быть герметичной от эмиссии базальтовых волокон. Обеспечит ли плотно сжатый изолон такую герметичность? Наверное, этот вопрос несколько глупый, так как во всех схемах щель герметизируется.
4. В моем случае ГКЛ перегородки будут опираться не на плавающую стяжку, а на армированные залитые поверх плит бордюры. В случае Г- и Т-образного стыка перегородок, в месте их стыка, есть ли необходимость в прокладке изолона? Я подумал, что если перегородки "жестко опираются" на плиты, то в этом узле нет особой необходимости прокладывать демпфер. Как мне кажется, никакого смещения вдоль этого стыка не должно быть, да и при дальнейшей отделке стыка шпаклевкой получим герметичную конструкцию. Но одно дело я подумал, совсем другое дело - как правильно. Рисунок прилагаю.
5. При использовании под нижним направляющим профилем изолона толщиной 10мм, при креплении самого профиля сильно сжать изолон врядли получится. Однако, когда конструкция будет закончена, погонный вес перегородки при моей высоте 2,9м составит как минимум 150 кг/м. При таком весе изолон наверняка заметно сожмется, а это приведет к некоторому "ослаблению" точек крепления направляющего профиля. Насколько я понимаю, это не так критично, и бояться особо нечего? Перегородка при длине в 5,7м в итоге будет иметь достаточно большой вес, а точки крепления, фактически, не позволят ей куда-либо сдвинуться. Все правильно?
6. При использовании обычного направляющего профиля (а не разработанного Вами изолированного Liner) особого смысла что-то подкладывать в точки крепления нет, так как все равно получается жесткая связь. Так? Просто тема ЗИ становится модной, и появляется якобы специальный ЗИ крепеж в виде неких пресс-шайб. Но, кажется, тут где-то читал, что все это глупости и никакая такая пресс-шайба ничего не улучшит.
Кстати, крепить направляющие профили можно любым способом? Анкерное крепление или дюбель с саморезом.... Это влияет как-то на ЗИ?
7. Перегородка между кухней и жилой комнатой, если смотреть по стыку плит вверху, проходит как раз на стыке этих плит. Плиты немного криво уложены. В результате, если с одной стороны перегородки несколько точек крепления еще можно попробовать закрепить в самый край плиты (не факт, что успешно - край может отколоться), то дальше это сделать практически невозможно. Возникает вопрос как крепить направляющий профиль в таком случае. Можно ли, закрепить верхний направляющий профиль через несогнутый П-образный кронштейн для гипсокартона? Таким образом, середина направляющего профиля будет закреплена к кронштейну, плечи которого будут закреплены к соседним плитам. Как быть с прокладочным материалом в таком случае? Он должен быть проложен так, чтобы не было прямого контакта между плитами, кронштейнами и профилем? Рисунок прилагаю.
8. Ранее уже поднимался вопрос об отсутствии необходимости герметизировать стыки первого слоя ГКЛ перегородки. Но я немного не понял и хотел бы уточнить. Нет необходимости именно герметизировать стыки первого слоя, или нет необходимости вообще как-то обрабатывать стыки первого слоя? Стыки первого слоя должны быть перекрыты смещенным вторым слоем ГКЛ, а уже только стыки второго слоя ГКЛ необходимо заделать по технологии Кнауф? Или же стыки первого слоя тоже должны быть заделаны по технологии Кнауф? Как нужно делать?
9. Как правильно оформить дверной проем? Необходимо исключить видимость стоечного профиля усиленного брусом? То есть профиль должен быть также закрыт гипсокартоном и загерметизирован для исключения эмиссии базальтовых волокон из перегородки? Может есть где-то схема конструкции дверного проема в ГКЛ конструкции со ЗИ?
10. Достаточно ли при 2х стоях Сапфира и при профилях Кнауф 0,6мм шага стоечных профилей 600мм? Или нужно уменьшить шаг? А также достаточно ли одного стоечного профиля, его никак усиливать вторым ( наподобие двутавра ][ ) нет необходимости? Не получится ли конструкция "хлипкой"?
11. При использовании Роквул Акустик Батс нужны ли внутри перегородки горизонтальные перемычки, чтобы исключить сползание ваты? Или этим страдают ваты меньшей плотности и для роквула это лишнее?
- Вложения
-
- ПН на стыке плит.jpg (12.31 Кб) Просмотров: 7359
-
- Прокладки на стыках стен.jpg (28.75 Кб) Просмотров: 7359
Многое в этой жизни именно в наших руках...