Андрей Смирнов писал(а):Минимальная толщина ваты в облицовке 50 мм.....
Андрей, спасибо Вам за помощь. Благодарю!
Андрей Смирнов писал(а):Минимальная толщина ваты в облицовке 50 мм.....
Brat_MM писал(а):Доброго времени суток!
Супер форум! Огромный риспект!
Андрей, подскажите пожалуйста, есть такая ситуация -
Нужна ЗИ для комнаты 40 кв м (и соседей от комнаты)) под музыку и ДК, 4 саба, часто 90-95Дб громкость. Многоквартирный дом. Перекрытия 23см, монолит. Окна есть, но хочу закрыть тяжелыми акустическими шторами.
По вашим технологиям/решениям:
1. Стены и потолок - виброподвесы CD, rockwool rockton 50-100 мм (в Европе нет Sonet (( ), самые тяжелые 2 слоя ГКЛ или ГСП, мембрана (4.5 кг/м2) между листами, а стена примыкающая к соседней квартире ещё MLV (7 или 14 кг/м2 - 14 должно быть лучше? (Был бы благодарен за совет)) с внутренней стороны первого от стены листа.
Так годится, хотя для изоляции саба лучше использовать каркасные облицовки на независимом каркасе
2. Пол плавающий - слой Rockwool Solid или Extra (есть 100, 130 или 150 кг/м3 - 130? (Был бы благодарен за совет)) 40 или 50 мм, стяжка 75-80 мм
Rockwool Solid или Extra 130 кг/м3, 40 мм, стяжка 75-80 мм
При этом - санузел примыкает к комнате, разделены стеной перегородкой 15 см из силикатного блока и дверью (отдельный сабж, ещё изучаю что здесь есть из предложения). Санузел другой стеной граничит с соседней квартирой. Вопрос что лучше для ЗИ (комнаты и соседей от комнаты)) -
1. снести силикатную перегородку, поставить правильную 15 см из ГКЛ?
2. добавить 10 см сэндвич на CD подвесах к существующей перегородке?
2
Если 1, то - как разместить эту новую перегородку если хочется санузел увеличить:
1. поставить на плавающий пол? Но санузел - как тогда акустический шов между плавающим полом и стяжкой обычной в санузле? Который уже выходит что будет в полу санузла, который накроется плиткой….вряд ли вариант
2. Возвести перегородку на перекрытии вплотную к обычной стяжке и потом уже плавающий пол с нормальной развязкой?
3. ??
Для изоляции НЧ от саба нужна масса, поэтому демонтировать перегородку из силикатного блока не рекомендуется
Так же вопрос, возможно банальный - финишный пол паркет, клеить - как быть с стыками в углах пола? - (саму паркетную доску) через тонкую прокладку/герметик и плинтус к стене без контакта с полом? Как правильно?
Паркет укладывать согласно стандартным требованиям, он на ЗИ не влияет
Изучил форум в принципе подробно, близкие темы о газобетоне и обязательной заменой видел и собственно благодаря этому и задумался. Но комбинации с плавающим полом и таким кейсом нет….Хотя в альбоме есть три варианта с акустическим швом в центре (2.3 и 2.7 (вероятно мой случай но съедает пространство санузла)), под одной из сторон но плавающий/плавающий (1.5, мой?)), есть и стена с примыканием пола но не плавающего, а на floor (вероятно не мой вариант).
Плавающий пол в санузле не нужен. Там важнее гидроизоляция
Также буду благодарен за любые советы/напутствия в достижении цели - динамичные 90Дб (+/- 20Дб в Кино) без беспокойства соседей. Поглощение (очень ваш мембранный хочу протестить, места в верхних углах фронтальной и задней стен предусмотрел) и диффузию хочу уже по фактическим замерам после сборки.
Собственно по такой схеме - https://www.acoustic.ua/st/files/wall_c ... _92_ML.pdf - планирую, но порядка 12 см и два слоя ваты + утяжелить как описалАндрей Смирнов писал(а):
Так годится, хотя для изоляции саба лучше использовать каркасные облицовки на независимом каркасе
Brat_MM писал(а):Спасибо большое, за быстрый ответСобственно по такой схеме - https://www.acoustic.ua/st/files/wall_c ... _92_ML.pdf - планирую, но порядка 12 см и два слоя ваты + утяжелить как описалАндрей Смирнов писал(а):
Так годится, хотя для изоляции саба лучше использовать каркасные облицовки на независимом каркасе
Вы такой принцип/вариант каркасной облицовки имеете ввиду?
Независимый каркас это так:
https://www.acoustic.ua/st/files/wall_c ... _82_ML.pdf
https://www.acoustic.ua/st/files/wall_c ... 107_ML.pdf
https://www.acoustic.ua/st/files/wall_c ... 132_ML.pdf
Возможно вы имеете ввиду что и пол на Vibrofix Floor Plus с стяжкой даст больше эффект?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8