Добрый день, Андрей. Получил таки ваш чудо материал Силомер SR220. На данный момент мною придумана конструкция, использующая Силомер, в конструкции двухуровнего потолка( по кнауф), только сами подвесы я несколько интегрировал в саму конструкцию. В плоскости это выглядит где-то так
http://www.image123.net/zr56xq3l3tg0pic.html . Т.е. опорой для самого Силомера в моем случае является сам основной профиль. Ну а далее все по Кнауф- двухуровневый соединитель, несущий профиль, ГВЛ 10мм, ГКЛ 12,5. Первый слой минваты крепится непосредственно к плите пееркрытия, второй угладывается на ГВЛ. Профили внутри заполнены минватой. Единственное, что не нравится, что 2-й слой минваты придется нарезать. Андрей, прокоментируйте мою конструкцию с точки зрения звукоизоляции, и, поделитесь, как по Кнауф укладывается второй слой минваты, если заполнение пространства между плитой и ГВЛ 100%. Спасибо